[分享] 一台海信KFR-60LW/99Bp分体热泵型交频空调,不能正常制冷的维修

[复制链接]

中级助工程师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

帖子
161
主题
114
积分
3881
在线时间
94 小时
注册时间
2018-2-5
最后登录
2018-6-20
发表于 2018-6-8 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

x
一台海信KFR-60LW/99Bp分体热泵型交频空调,不能正常制冷。
分析检修:通电试机,室内机面板显示制冷符号和温度,随即吹出冷风,但不到10min室内风机停转,无冷凤吹出。
拆开室内机盖板,用钳形表钳住对外机供电的导线,按压盖板下暗藏的开关(位于液晶显示屏下方)强制开机,钳形表测得的电流值从4A开始增大,当增至18A时,听见继电器跳动声,电流迅速降到0,自动停机。该机铭牌标注制冷运行额定电流为11.1A,显然该机故障为过流保护。
拆开室外机壳,感觉到室外机热交换器温度高,怀疑外机凤机有问题。通电试机,压缩机运转,但室外风机不转动。室外风机不转,散热不良,压缩机负荷不断增大,工作电流不断上升,直至过流保护。
该机室外凤机是单相交流电机,配有一只3UF的启动电容。经查,该电容容量不足协F,将其换新后试机故障排除,此时室外风机的电流为7.A~8A。